两周前,SoHo一栋七层大楼的消防逃生梯上掉下一个阶梯,砸中在下面走着的一名男子头部,导致该男子死亡。这一事件也暴露了纽约市对这些老化钢结构监管的薄弱。
据ABC报道,国家消防协会(National Fire Escape Association)的检查员和创始人西斯科·梅内斯(Cisco Meneses)表示,在2013年的最后一次检查中,应该已经标记了被腐蚀的阶梯。相反,检查发现认为消防逃生梯是安全的。
梅内斯表示,这是一个不适当的检查。
据ABC的调查显示,在致命事故发生后的几天里,检查人员在防火梯上发现了3个额外松动阶梯。
作为城市强制外观检查法的一部分,仅要求建筑业主每五年进行一次消防逃生梯自检,并且这种法律只适用于六层或更高楼层的建筑。也许更令人惊讶的是,在纽约这座城市中,有着数不清的六层以下的楼房,而这些楼房则不需要任何检查。
梅内斯也去调查了一些六层以下建筑的消防逃生梯。
梅内斯发现大量消防逃生梯存在着安全隐患。
他说:“比如说,这个支架应该和那个螺栓连接在一起,但这里是断裂的,这应该是一个完整的楼梯,所以如果一旦超载,就会倒塌。”
在地狱厨房(Hell's Kitchen)地区中,随机挑选的五处火灾逃生通道中,梅内斯说,由于没有油漆且有着过度腐蚀,这五处都无法通过检查。
随后调查人员检查了311数据库,发现在过去的12个月里,纽约人打电话投诉了近1700次火灾逃生相关的问题。
前建筑部门主管米歇尔·迪乌(Michelle DePew)称这是一个巨大的危险信号。
迪乌表示:“太多了。希望楼宇局能够做些检查。他们需要派出一个专责小组去看看这些消防逃生梯。”