1月4日,安徽合肥市望江路上16处BRT公交站台顶板在大雪中倒塌,造成多人受伤、1人死亡,引发关注。据合肥市政府发布,此次事故认定为工程重大安全事故。
直接原因为连接公交站亭顶板与立柱的承托弓铸铝件强度不足,发生断裂,造成顶板倒塌。
主要原因是安徽省建筑科学研究院设计深度未达国家标准,图纸修改后未经审查,安徽省创誉建设工程有限公司盲目施工,浙江信安工程咨询有限公司未认真履行监理职责,合肥市重点局、合肥公交集团在设计、招标、建设、监管等环节存在失职行为。
目前,公安机关对安徽创誉公司法定代表人熊圣建、项目实际承包人孙彬彬、浙江信安公司现场监理工程师程哲、安徽省建科院项目设计负责人蒋建华4人刑事拘留。给予合肥市重点局、公交集团相关10名责任人行政记过、降级或免职处理,并对相关单位和个人予以罚款。
事件回顾
1月4日上午,安徽合肥市望江路上16处公交车BRT站牌7:30至9时许接连发生倒塌。由于时值上班高峰期,且遭遇大雪天气,多名候车乘客被砸伤,其中一名女士医治无效去世。
在现场,倒塌的BRT站台位于道路中间,顶棚属于平顶式设计,有玻璃材质和铁皮材质两种,均非常沉重。而顶棚与公交站台接口处的管道直径不足10公分,断裂口较为整齐。
更多新闻
监制/唐怡 主编/王兴栋
编辑/郭爽
©央视新闻